铜排载流量表(新) 国家标准
电力行业的大侠们帮帮忙吧。怎样选择电缆截面积和
铜排
母线
载流量
...
答:
电线截面积与安全
载流量
的计算 一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。<关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5mm2BVV...
铜排载流量
答:
你所提的
铜排
规格好像很少见过,一般的有100*8、100*10、100*12,它的
载流量
分别为1600,1800,2000
密集型母线
铜排
选用
标准
是什么
答:
国家标准
对母线铜排没具体的要求,但是铜排的载流量确实规定的,可以按照载流量来选择铜排 矩形母线载流量:40℃时
铜排载流量
=排宽*厚度系数 排宽(mm);厚度系数为:母排12厚时为20;10厚时为18;依次为:[12-20,10-18,8-16,6-14,5-13,4-12].双层铜排[40℃]=1.56-1.58单层铜排[40℃]...
那位电气高手,能提供关于
铜排
的
载流量
,米重表
答:
每mm2可以通过3A电流。100mm×10mm的
铜排
每米重量为8公斤
我想知道
铜排载流量
,需要查什么资料或者
标准
?
答:
铜排载流量
按92DQ
标准
选择,如果做CCC认证按GB7251标准选择
求
铜排载流量
~~
答:
给你一个
500KV系统,接地
铜排
截面积最小选择多少
答:
△θ值可增加到215k。铜线的
载流量
也会随环境温度变化而变化,在这里最多的是采用环境温度为35摄氏度的载流量为准,在这个温度下选择
铜排
截面积是满足电气要求,而且最经济划算的。不同环境温度下,查表得出的载流量需乘以不同环境温度下的校正系数,就得出不同环境温度下的载流量。
5000A密集型母线槽的
铜排
规格,
国家标准
是多少的?有没有大侠可以解释,急...
答:
国家标准
对母线
铜排
没具体的要求,但是铜排的
载流量
确实规定的,可以按照载流量来选择铜排
不同大小的电线 能带多少千瓦 计算公式 ?
答:
能带多少千瓦取决于电线的载流能力,这就跟电线的材质和截面积相关联了,通常通过查表的方式确定不同材质不同截面的电缆线的载流能力。比如铝线和铜线或
铜排
等都可以在网上下载到相关的
载流量表格
...注意事项,母线
铜排载流量
怎么选?TN-s供电系统适合场合
答:
TN-S系统是三相五线制,选择母线要根据设备功率来,母排选用要比目前实际需用大一级,留有日后增加或备用,并装设零线、接地排。